好吊色青青青国产在线播放_国产午夜人成在线视频麻豆_99re在线精品99re8热视频_中国大陆一级毛片免费

漏電保護器怎樣接電線?漏電保護器的接法有哪些?

2022-04-29
我來答
5個回答

匿名用戶

2022-04-29

漏電保護器,進線接電源高壓,輸出接用電器,然后把開關推上去就好了,額定電流要和負載的功率一致,防止無緣無故跳閘。

匿名用戶

2022-04-29

1、用于支線保護時,各支線應有各自的專用零線,且兩相鄰支線路的零線不得相連。如果將兩分支線路相連,零線中的電流互流,破壞零序電流互感器內的工作電流平衡,使漏電保護器發生誤動作。如果想就近利用動力分支線的零線作為照明分支線的零線,則會造成動力分支線的漏電保護器動作。2、一個用電設備只能接在一條保護支路內,不得跨接在兩條分支回路內,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一線一地制供電,否則,會導致漏電保護器誤動作。3、裝有漏電保護器和未裝漏電保護器的用電設備,不得共用一個接地裝置。例如,當電機M1的絕緣損壞而外殼帶電時,電機M2的外殼也帶電,由于電流沒有經過漏電保護器,所以未起到漏電保護的作用。4、單相負荷應盡可能均衡分配。如果分配不均(如一相的線路偏長,設備集中),則負荷較重的一相,其漏電電流偏大,因而干線的三相不平衡漏電電流增大,達到一定值時就會使干線首端的漏電保護器動作。5、被保護的線路(包括工作零線)應全部穿過零序電流互感器和漏電保護器的貫穿孔,不得用三極漏電保護器代替四極三相四極、漏電保護器。如果是三相五線制,則保護地線不得穿過漏電保護器的互感器,而必須跨接到第一極漏電保護器前端(進線端)的零干線上或重復接地極上。

匿名用戶

2022-04-29

這個零線接到(N)火線接到另一個就可以了,用電筆測一下,找到零線和火線。然后對應這接就可以了,一般藍色的是零線,紅色的是火線,特別注意,接線之前一定要斷電,零線和火線不要接反。

匿名用戶

2022-04-29

漏電保護器1匹的一般在接線的位置都有對應零線標志,常規是一個N即零線標志,也有2匹漏電保護開關,這種漏電保護器可能沒有火線和零線的標志,一般接線方法是左火右零,或者左零又火都行的,兩個接線柱都有脫口標志,怎么接線方法都是可以的。

匿名用戶

2022-04-29

左零右火通用接法。 1、家用漏電保護器進線出線都是左零右火。 2、左邊接紅色線,右邊接綠色線,現在通用接法。 3、漏電保護器進線出現都需要用螺絲刀壓緊。 4、如果進出線壓不緊會把漏電保護器燒毀。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。