UPS電源中的浮充電壓和放電電壓在出廠時已經調整到額定值,放電電流隨著負載的增加而增加。使用時應合理調節負荷,如控制微機等電子設備。使用的單位數。負載一般不應超過UPS額定負載的60%。在這個范圍內,電池的放電電流不會過放電。由于UPS長期與市電連接,在市電供電質量高、掉電少的環境下,電池會長期保持浮動,導致電池活性下降。化學能和電能轉換加速老化,縮短使用壽命。所以應該每2-3個月完全放電一次,放電時間可以根據電池容量和負載大小來確定。滿載放電后,按要求充電8小時以上。如果電池壽命降低,將無法長時間為機房內的設備供電,從而影響設備的運行。因此,UPS電源中的電池必須放電!但是需要注意的是,電池放電存在一定的風險!操作不當可能導致低壓電擊或電弧燒傷。
匿名用戶
2022-06-27
一般來說,新電池應該有一個激活過程,即充滿電(至少24小時),然后帶負載放電至接近終止電壓;重復此過程三次,電池已達到完全激活狀態。如果市電好的話,UPS電池不會長時間使用,始終處于浮動狀態,需要定期激活。一般來說,電池每三個月放電一次,然后充滿電。
匿名用戶
2022-06-27
ups電源活化試驗一般對應的品牌廠商爭對所使用的系列型號會有相關建議,在說明書內會注明,如果不了解可以直接聯系廠商進行相關的了解。一般而言,ups電源放電測試是有必要,有的是一年內兩次,也就是半年一次,不過這種偏少,普遍于一年一次較多,或者是兩至三月充放電一次,對于這種而言,由于品牌和產品系列型號都不一樣,需要酌情聯系廠商確定下。