2022-06-20
UPS電源同步切換,其逆變器電源和交流旁路電源通道使用靜態開關作為開關元件。采用快速晶閘管,導通時間為毫秒級,技術上可以滿足零開關時間連續供電的要求。不間斷電源的異步切換,它采用先開后合的控制方式,先切斷逆變器旁路,的電源,再接通交流旁路電源。因此,這種切換操作被電源中斷,時間在一秒以內,使UPS電源失去不間斷供電效果。
匿名用戶
2022-06-20
根據UPS電源切換時間的概念,可以看出期望切換時間越小越好。目前主流的在線UPS電源采用零切換時間。一般來說,UPS電源切換時間的值一般小于10ms。5毫秒就能搞定,還不錯。當然,有些設備可以承受短期轉換,我們傳統的備份和在線交互UPS也可以滿足需求。同時,電器本身所能承受的開關時間決定了UPS開關時間的影響。阻性負載對開關時間沒有要求,容性負載一般不允許能量中斷超過16,即斷電時間只能不超過10。一般來說,備用UPS電源和在線互動UPS電源之間有一個切換時間,這個時間值一般小于10ms。在線互動UPS轉換時間為5ms。
匿名用戶
2022-06-20
在線時,電源隨時由逆變器輸出。當電源切斷時,電池由逆變器補充,沒有中斷時間。備份,平時遇到停電,先依靠電源中的電容支持8-16千分之一秒,等待UPS繼電器通過逆變器輸出電池能量。根據組件能力,備用UPS的切換時間約為千分之八秒。因此,有時備用UPS無法對設備進行備份,因為設備電源中的電容正在老化,在UPS無法調頭的時候就會停止。