負載能力強:負載能力強的UPS是用戶最想要的。但目前大多數UPS輸出有功功率的能力不超過0.8。例如,不間斷電源輸出最大有功功率的能力由逆變器的特性決定。然而,當用戶真正想要帶來線性滿負荷時,無論如何都無法實現,即使在理論上也是如此。原因是功率因數是單一值,如0.7、0.8、0.9等。這個單值的UPS只能輸出匹配負載的最大額定功率,否則必須降額。
匿名用戶
2022-06-13
輸入功率因數應該很高:輸入功率因數的高低直接影響輸入電網電壓的質量,即UPS的輸入功率因數越低,電流諧波含量越大,對電網的干擾越大。具有諧波干擾的電網電壓將再次干擾同一線路上的其他電氣設備。目前傳統的雙轉換UPS,尤其是容量較大的系列,輸入功率因數通常較低,甚至有的輸入功率因數小于0.8,一方面干擾電網,另一方面容易使輸入電路設備、器件老化。如果前面裝有發電機,發電機應該是UPS容量的三倍。即使使用12脈波可控整流器,功率因數也只能在0.95左右,這將再花費UPS投資的15%~20%。調諧器可以將功率因數提高到0.97,但目前容量還不算太大。