免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-06
延遲故障,延時故障是指由于維修人員的疏忽沒有及時發現隱患,或者發現了但沒有及時采取相應措施而導致的UPS故障。例如,在UPS冗余余并聯系統中,負載平均分配給兩個UPS,有時一個逆變器由于某種巧合而關閉,然后如果維護人員及時發現,負載全部轉移給另一個UPS。然后只需重啟關閉的UPS逆變器;如果維修人員沒有及時發現,當市電中斷時,就會變成單機供電。一方面過載能力減弱,另一方面備份時間減半。此時,一旦發生過載,所有負載都將被中斷。比如電池在不理想的情況下運行時,要按時保養,一旦發現有容量明顯降低的電池,要立即更換。因為蓄電池的損壞有的是逐漸積累造成的,有的是瞬間的,也就是昨天還能用,今天就不能放電了。在蓄電池的維護中,會遇到這種情況:上一次的月度檢查中,雖然個別蓄電池的浮充電壓略低,并不是完全無法使用,但當月城市供電停電后,一組蓄電池根本無法放電。因此,一旦發現電池有故障,應及時更換,以免發生事故。
匿名用戶
2022-06-07
操作故障,由于UPS所承載的負荷的重要性,為了保證UPS的安全可靠運行,各種產品都有自己的一套安全操作規程,寫入說明書中,供用戶參考。然而,一些維護人員不同意這一點。他們不遵循既定的程序,而是根據自己的理解隨意操作,有時會導致問題。也有非故意的操作故障,例如在維修或保養期間,拆卸設備時沒有發現相鄰設備意外損壞,啟動加電時形成二次故障。檢查故障時,一個筆錯誤會短路某兩點;連接外接電池時,弄錯正負極;一個或幾個電池連接桿未擰緊或電池開關未閉合。市電故障時,電池無法放電,導致UPS關機。供電局市電線路改造或檢修時,如果原相序有誤,UPS無法啟動或轉換失敗。UPS上電后忘記啟動逆變器,在市電斷電時也會造成停機。
匿名用戶
2022-06-07
知識性故障,這種故障主要是維修人員缺乏基本的理論知識造成的。例如,有一個新安裝的30千伏安不間斷電源為設備供電。設備開機后,發現設備中有一個電源模塊燒壞。因此,用戶認為是UPS三相電壓零點漂移引起的,向UPS廠家進行交涉,要求立即檢查或更換設備,對損壞的設備進行賠償。由于用戶提出了如此專業且嚴重的問題,制造商立即派技術人員對UPS進行檢查。經檢查,三相輸出電壓分別為220伏、219伏和219伏,對稱性好,無零點漂移。經仔細檢查分析,確認設備電源模塊因質量問題損壞,更換電源模塊后設備運行正常。對于三相電壓,一般來說,偏差小于2%可以忽略不計。目前大部分UPS在三相負載100%不平衡時,都具備自動調節其電壓不平衡小于2%的能力。所謂三相負載100%不平衡,是指UPS負載的一相或兩相滿載,其余兩相或一相空載。