鋼槽安裝,a.線槽的連接應連續無間斷,每節線槽的固定點不應少于兩個。在轉角、分支處和端部均應有固定點,并應緊貼墻面固定。b.鋼槽直線段連接應采用連接板,用半圓頭螺絲由內向外穿出加上平墊、彈墊螺帽緊固。連接處間隙應嚴密平齊。最后清除鋼槽內雜物,蓋上蓋板。槽蓋應齊全、平整、無翹角。
匿名用戶
2022-05-31
吊架安裝,a.按照每1.5米間距固定原則,在頂棚或墻面上劃出安裝孔位置,鉆孔,敲入膨脹管沖緊。b.將吊架對準孔位,加上平墊、彈墊再帶上螺桿,一人扶住吊架并同時靠上水平尺把吊架扶水平或垂直,另一人把螺桿固定牢固。c.在直線段的另外一端用同樣的方法安裝一組吊架。在前后兩組吊架的安裝線槽的平面用尼龍線拉通,尼龍線必須拉緊。再用尼龍線作為基準線調節中間安裝的吊架。吊架與線槽的首端、分支、轉角、接頭及進出線盒處支、吊架固定的位置間距不大于0.5米。
匿名用戶
2022-05-31
線槽徑路選擇原則,符合設計要求及施工規范,距離最近,便于安裝維護。a.根據設計圖紙檢查線槽徑路上所有孔洞是否全部完成,根據現場情況,確定線槽路徑,避免與其他專業的線槽路徑相沖突。b.在線槽始端至終端找好水平和垂直線,用墨斗在頂棚或墻面彈線。