好吊色青青青国产在线播放_国产午夜人成在线视频麻豆_99re在线精品99re8热视频_中国大陆一级毛片免费

變壓器幾年檢測一次比較好?變壓器檢修項目及檢查有哪些?

2022-05-17
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-17

  有個變壓器油導則,35kv及以上的每年一次,35kv以下的2年檢一次,主要看里面的乙烯、乙炔、一氧化碳、水分、氫含量。相關東西變壓器廠家可以咨詢。放油時要求很嚴苛,一定要小心!

匿名用戶

2022-05-17

  變壓器日常巡視檢查主要項目與內容:

  1、通過電壓表、電流表監視變壓器的電壓與負載,并按規定每間隔二小時做紀錄。變壓器高壓側電壓容許錯誤為額定電壓的±7%,低壓側電壓容許錯誤為額定電壓的±10%。電壓不時超過容許錯誤范圍時,應改換電壓分接頭調整電壓。

  2、聽變壓器運轉聲響,除正常而均勻的翁嗡聲外,有無爆裂等異常聲音。

  3、檢驗變壓器高低壓絕緣套管是不是潔凈,有無裂紋及放電印痕,如有污垢,停電后用汽油或乙醇擦拭潔凈。

  4、檢驗各密封處有無滲漏,油面優劣是不是正常。

  5、監視變壓器運行溫度。運轉時油面溫升(溫升=上層油溫-環境溫度)一般不能超過45℃。

  6、檢驗儲油柜油位計中的油色是不是透明,并按照規定的檢查周期取樣檢查。

  7、檢驗油箱接地是不是不錯,接地線有無銹蝕、是不是牢靠。

  8、堅稱吸濕器的玻璃器皿是不是破損,觀察硅膠等干燥劑色調的變化,確定是不是早就受潮失靈。

匿名用戶

2022-05-17

  10KV的變壓器投運后2~3個月開展1次檢s查,以后每年展開1次檢測,檢測內容主要為:

  (1)檢驗干式變壓器指針式溫度計等儀器和保護設備動作是不是正常;

  (2)檢驗干式變壓器鐵芯風道有無塵埃、異物阻塞,有無生銹或腐蝕等現象;

  (3)檢驗澆注型繞組和相間連接線有無積塵,有無龜裂、變色、放電等現象,絕緣電阻是不是正常;

  (4)檢驗繞組壓緊裝置是不是松動;

  (5)檢驗調壓分接開關觸點有無過熱變色、觸及不好或銹蝕等現象。

  (6)檢驗干式變壓器冷卻裝置包括馬達、風扇滾珠軸承是否良好。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。