有個變壓器油導則,35kv及以上的每年一次,35kv以下的2年檢一次,主要看里面的乙烯、乙炔、一氧化碳、水分、氫含量。相關東西變壓器廠家可以咨詢。放油時要求很嚴苛,一定要小心!
匿名用戶
2022-05-17
變壓器日常巡視檢查主要項目與內容:
1、通過電壓表、電流表監視變壓器的電壓與負載,并按規定每間隔二小時做紀錄。變壓器高壓側電壓容許錯誤為額定電壓的±7%,低壓側電壓容許錯誤為額定電壓的±10%。電壓不時超過容許錯誤范圍時,應改換電壓分接頭調整電壓。
2、聽變壓器運轉聲響,除正常而均勻的翁嗡聲外,有無爆裂等異常聲音。
3、檢驗變壓器高低壓絕緣套管是不是潔凈,有無裂紋及放電印痕,如有污垢,停電后用汽油或乙醇擦拭潔凈。
4、檢驗各密封處有無滲漏,油面優劣是不是正常。
5、監視變壓器運行溫度。運轉時油面溫升(溫升=上層油溫-環境溫度)一般不能超過45℃。
6、檢驗儲油柜油位計中的油色是不是透明,并按照規定的檢查周期取樣檢查。
7、檢驗油箱接地是不是不錯,接地線有無銹蝕、是不是牢靠。
8、堅稱吸濕器的玻璃器皿是不是破損,觀察硅膠等干燥劑色調的變化,確定是不是早就受潮失靈。
匿名用戶
2022-05-17
10KV的變壓器投運后2~3個月開展1次檢s查,以后每年展開1次檢測,檢測內容主要為:
(1)檢驗干式變壓器指針式溫度計等儀器和保護設備動作是不是正常;
(2)檢驗干式變壓器鐵芯風道有無塵埃、異物阻塞,有無生銹或腐蝕等現象;
(3)檢驗澆注型繞組和相間連接線有無積塵,有無龜裂、變色、放電等現象,絕緣電阻是不是正常;
(4)檢驗繞組壓緊裝置是不是松動;
(5)檢驗調壓分接開關觸點有無過熱變色、觸及不好或銹蝕等現象。
(6)檢驗干式變壓器冷卻裝置包括馬達、風扇滾珠軸承是否良好。