好吊色青青青国产在线播放_国产午夜人成在线视频麻豆_99re在线精品99re8热视频_中国大陆一级毛片免费

無功補償裝置的常見類型有哪些?

2022-05-11
我來答
5個回答

匿名用戶

2022-05-11

  相控式動態無功補償裝置(TCR),相控式動態無功補償裝置(TCR)原理:在普通的電容器組上并聯一套相控電抗器(相控電抗器一般由可控硅、平衡電抗器、控制設備及相應的輔助設備組成)。

匿名用戶

2022-05-11

  調壓式動態無功補償裝置,調壓式動態補償裝置原理:在普通的電容器組前面增加一臺電壓調節器,利用電壓調節器來改變電容器端部輸出電壓。根據Q=2πfCU2改變電容器端電壓來調節無功輸出,從而改變無功輸出容量來調節系統功率因數,目前生產的裝置大多可分九級輸出。該裝置為分級補償方式,容易產生過補、欠補。由于調壓變壓器的分接頭開關為機械動作過程,響應時間慢(約3~4s),雖能及時跟蹤系統無功變化和電壓閃變,但跟蹤和補償效果稍差。但比常規的電容器組的補償效果要好的多;在調壓過程中,電容器頻繁充、放電,極大影響電容器的使用壽命。由于有載調壓變壓器的阻抗,使得濾波效果差。雖然價格便宜, 占地面積小,維護方便,一般年損耗在0.2%以下。

匿名用戶

2022-05-11

  相控式動態無功補償裝置(TCR),相控式動態無功補償裝置(TCR)原理:在普通的電容器組上并聯一套相控電抗器(相控電抗器一般由可控硅、平衡電抗器、控制設備及相應的輔助設備組成)。通過對可控硅導通時間進行控制,控制角(相位角)為α,電流基波分量隨控制角α的增大而減小,控制角α可在0°~90°范圍內變化??刂平铅恋淖兓?,會導致流過相控電抗器的電流發生變化,從而改變電抗器輸出的感性無功的容量。 普通的電容器組提供固定的容性無功,感性無功和容性無功相抵消,從而實現總的輸出無功的連續可調。

匿名用戶

2022-05-11

  磁控式(MCR型)動態無功補償裝置,磁控式動態無功補償裝置原理:在普通的電容器組上并聯一套磁控電抗器。磁控電抗器采用直流助磁原理,利用附加直流勵磁磁化鐵心,改變鐵心磁導率,實現電抗值的連續可調,從而調節電抗器的輸出容量,利用電抗器的容量和電容器的容量相互抵消,可實現無功功率的柔性補償。能夠實現快速平滑調節,響應時間為100-300ms,補償效果滿足風場工況要求。 磁控電抗器采用低壓晶閘管控制,其端電壓僅為系統電壓的%~2%,無需串、并聯,不容易被擊穿,安全可靠。設備自身諧波含量少,不會對系統產生二次污染。占地面積小,安裝布置方便。裝置投運后功率因數可達0.95以上,可消除電壓波動及閃變,三相平衡符合國際標準。免維護,損耗較小,年損耗一般在0.8%左右。

匿名用戶

2022-05-11

